纺织品论坛

标题: 6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗? [打印本页]

作者: jjbnicp    时间: 2013-6-3 13:59
标题: 6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗?

6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗?是怎么算的?请教

作者: vgocaxg    时间: 2013-6-3 14:04
标题: 6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗?


                               
登录/注册后可看大图

不够
气胀轴 www .byhuatong.com

作者: youke    时间: 2013-6-3 14:05
标题: 6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗?

6x13=78kw
40kw好像不够吧,机器启动的时候功率还要再大一点

作者: 矮矮    时间: 2013-6-3 14:07
标题: 6台13千瓦的大圆机,找厂房,40KVA的配电够吗?

我要升级了